合正电气专业从事生产和销售桥架电缆桥架玻璃钢电缆桥架铝合金桥架等产品

全国服务热线:0511-88351712

N 新闻中心 ews

公司名称:镇江合正电气有限公司                    

地址:镇江市扬中市油坊镇老郎村十五组                   

联系人:赵美华                    

联系电话:0511-88351712

晋城常见问题

当前位置: 首页>>晋城新闻中心>>晋城常见问题

晋城用于输电系统的线槽出现短路一般是由于什么原因

来源:晋城合正电气 发布时间:2018-04-29 12:33:36 57244 次浏览

这种线槽作为输电系统中常用的设备,主要是因为它安全性比较高,施工比较方便,电流量稳定,不过有的时候会出现短路的情况,这个和有没有正确安装有一定的关系,同时还有其他的原因。


线槽短路原因:


1、合正电气介绍如果线槽在生产的时候使用价格低廉质量不过关的绝缘材料,切绝缘材料有针孔、厚薄不均匀,就会导致线槽在使用中出现故障。


2、如果线槽的铜排含有杂质,且有有凸痕、毛刺、焊接错口等就会导致线槽的投入运行一段时间后毛刺顶破绝缘层,这就会导致短路的发生。


3、铝外壳与铜母线之间线膨胀不匀造成短路。线槽的外壳和母线,都存在线膨胀现象。金属材料的线膨胀和组成材料的物质有关,线槽常用的金属材料有钢、铜和铝,这三种材料中,铝的线膨胀系数大,铜其次,钢小。


4、线槽短路原因:母线与钢外壳直接接触造成短路。例如采用波状外壳的线槽,由于外壳呈波状,因此加强了外壳的温度,这种线槽的母线包裹绝缘层后,直接放人波槽中,母线相互间离开一定的距离,由于这种结构,母线和外壳之间仅靠软性的绝缘层隔离,如果母线表面或外壳表面存在毛刺,母线投人运行后产生的电动力,就会使毛刺顶破绝缘层而造成短路爆炸。

合正电气是晋城晋城桥架,晋城晋城电缆晋城桥架,晋城电缆桥架生产厂家,电缆桥架细分为托盘桥架、晋城网格晋城桥架、槽式桥架、梯式桥架,组合式及大跨距钢制桥架和有机阻燃无机防火系列桥架等几大类,欢迎来电洽谈。

相关标签: